现场判断
替代/废止风险高 现场先判断适不适用,再决定怎么查、怎么记、怎么闭合
适用场景
给排水与暖通现场判断
给水、消防、机房仪表和排污等金属螺纹接口完成套丝安装、复装或返修后,对介质适配、涂覆做法、首扣留空和试压后复检进行控制。现场不要直接套条文,先核版本边界、部位范围和验收口径。
复核前统一接口编号、系统介质、口径和本轮施工状态,不得用口头点位代替正式记录。优先用配套模板留痕,再做照片和复查闭合。
现场判断
版本风险、适用边界、检查点和资料闭环需要先统一口径。
最早引用版本 2002 年,最新引用年份 2017 年。站内只提示执行风险,不判定现行有效。
GB 50242-2002GB 50261-2017
引用版本较早,现场引用条文前必须核对是否已有新版、局部修订、废止公告或地方补充要求。
- 给水、消防、机房仪表和排污等金属螺纹接口完成套丝安装、复装或返修后,对介质适配、涂覆做法、首扣留空和试压后复检进行控制。
- 专业范围:给排水与暖通 / 安装
- 正式引用前核对合同规范清单、审图意见、设计说明、地方标准和主管部门最新公告。
- 项目清单与本页依据不一致时,以项目批准文件和现行有效文本为准。
- 是否按系统、分区、编号组织检查,不只看单点照片
- 是否把接口、支吊架、坡度、试验结果对应到系统回路
- 复核前统一接口编号、系统介质、口径和本轮施工状态,不得用口头点位代替正式记录
- 施工前确认介质适配、项目统一密封做法和首扣留空要求,清理公母螺纹铁屑、毛刺和旧残料
- 涂覆范围、用量、外露牙数和接口方向应一次受控,回退找方向或拆洗重装后宜重新清理并重做留痕
- 复核前统一接口编号、系统介质、口径和本轮施工状态,不得用口头点位代替正式记录
- 施工前确认介质适配、项目统一密封做法和首扣留空要求,清理公母螺纹铁屑、毛刺和旧残料
- 涂覆范围、用量、外露牙数和接口方向应一次受控,回退找方向或拆洗重装后宜重新清理并重做留痕
- 试压或通介质后按同一接口编号复查慢渗、返潮和可拆维护状态,异常点应补做返修动作和二次确认
- 系统编号或分区图
- 试验起止时间和结果
- 接口与支吊架节点照片
- 检查日期、检查人和参与单位
- 问题部位、范围和照片编号
适用场景
给水、消防、机房仪表和排污等金属螺纹接口完成套丝安装、复装或返修后,对介质适配、涂覆做法、首扣留空和试压后复检进行控制。
本页是现场执行清单和资料口径,不替代正式规范文本。需要引用条文时,应回到项目适用版本核对。
主要依据
- GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
- GB 50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范
现场检查清单
- 按系统、分区和编号组织试验记录,不只拍局部照片
- 压力、通水、通球、坡度等结果要和图纸系统对应
- 隐蔽前确认接口、支吊架和穿楼板节点
- 先确认项目采用的规范版本、图纸版本和专项方案口径
- 检查结果写到同一条记录里,避免照片、表格和台账分散
- 发现不合格项时先明确责任人、完成期限和复查人
资料留痕
系统分区图或编号压力表、通水或坡度照片试验起止时间和结果检查日期、检查人和参与单位问题部位、范围和照片编号整改要求、责任人、期限和复查结论
配套资料模板
常见误区
- 只要系统试压通过,就默认每个丝扣接口的施工做法都合格
- 把防咬合理解成越多越安全,忽略首扣留空和小口径通道污染风险